Cách Khắc Phục Lỗi Thường Gặp Trên Biến Tần MD290

Thảo luận trong 'Tin Tổng Hợp, Rao Vặt Toàn Quốc' bắt đầu bởi HDE Tech, 26/2/25 lúc 11:50.

  1. HDE Tech

    HDE Tech New Member

    1. Giới thiệu
    Biến tần MD290 của Inovance Việt Nam là dòng biến tần đa năng, bền bỉ, được ứng dụng rộng rãi trong bơm nước, quạt, băng tải, máy nén khí… Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, người dùng có thể gặp một số lỗi kỹ thuật.
    Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xác định nguyên nhân và khắc phục lỗi thường gặp trên biến tần MD290 một cách nhanh chóng và hiệu quả.
    2. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
    Lỗi 1: Quá dòng (OC - Overcurrent)
    Nguyên nhân:
    Tải quá nặng, dòng điện vượt mức giới hạn.
    Tăng tốc hoặc giảm tốc quá nhanh, gây dòng khởi động cao.
    Động cơ bị kẹt, hỏng hoặc dây đấu sai.
    Cách khắc phục:
    ✅ Kiểm tra tải động cơ, giảm tải nếu cần.
    ✅ Điều chỉnh thời gian tăng tốc và giảm tốc trong cài đặt biến tần.
    ✅ Kiểm tra và thay thế động cơ hoặc dây đấu nối nếu có vấn đề.
    Lỗi 2: Quá áp (OV - Overvoltage)
    Nguyên nhân:
    Nguồn điện cấp vào quá cao hoặc không ổn định.
    Thời gian giảm tốc quá ngắn, gây dội ngược điện áp về biến tần.
    Cách khắc phục:
    ✅ Kiểm tra và ổn định điện áp đầu vào.
    ✅ Tăng thời gian giảm tốc để tránh dội ngược điện áp.
    ✅ Dùng điện trở xả (braking resistor) nếu cần thiết.
    Lỗi 3: Mất pha đầu vào hoặc đầu ra (PF - Phase Failure)
    Nguyên nhân:
    Một pha nguồn cấp bị mất hoặc không ổn định.
    Một dây pha của động cơ bị đứt hoặc lỏng.
    Cách khắc phục:
    ✅ Kiểm tra điện áp 3 pha đầu vào, đảm bảo đủ nguồn.
    ✅ Kiểm tra dây đấu nối của động cơ, siết chặt lại nếu cần.
    ✅ Nếu sử dụng nguồn một pha, đảm bảo nối đúng theo sơ đồ hướng dẫn.
    Lỗi 4: Quá nhiệt (OH - Overheat)
    Nguyên nhân:
    Biến tần hoạt động liên tục với tải nặng, sinh nhiệt cao.
    Quạt làm mát của biến tần bị hỏng hoặc bụi bẩn làm giảm hiệu suất tản nhiệt.
    Cách khắc phục:
    ✅ Kiểm tra hệ thống làm mát, vệ sinh quạt tản nhiệt.
    ✅ Giảm tải hoặc cho biến tần nghỉ nếu hoạt động liên tục.
    ✅ Đặt biến tần ở nơi thông thoáng, tránh môi trường quá nóng.
    Lỗi 5: Quá tải (OL - Overload)
    Nguyên nhân:
    Công suất động cơ vượt quá khả năng của biến tần.
    Động cơ bị quá tải do lỗi cơ khí hoặc bị kẹt.
    Cách khắc phục:
    ✅ Kiểm tra công suất động cơ, đảm bảo phù hợp với biến tần.
    ✅ Kiểm tra cơ cấu truyền động (băng tải, quạt, bơm…) để tránh bị kẹt.
    ✅ Cài đặt lại giới hạn dòng điện trong thông số biến tần.
    Lỗi 6: Lỗi truyền thông (Er - Communication Error)
    Nguyên nhân:
    Kết nối Modbus RS485 bị lỗi hoặc dây tín hiệu bị đứt.
    Địa chỉ truyền thông không khớp giữa biến tần và PLC/HMI.
    Cách khắc phục:
    ✅ Kiểm tra lại dây cáp RS485, đảm bảo kết nối chắc chắn.
    ✅ Đặt cùng tốc độ baudrate giữa thiết bị điều khiển và biến tần.
    ✅ Kiểm tra địa chỉ Slave ID của biến tần, đảm bảo đúng với cài đặt hệ thống.
    3. Kết luận
    Biến tần Inovance
    MD290 có độ bền cao, nhưng trong quá trình sử dụng vẫn có thể phát sinh lỗi do nguồn điện, kết nối hoặc tải động cơ. Nắm rõ các mã lỗi và cách khắc phục sẽ giúp hệ thống vận hành ổn định, tránh gián đoạn sản xuất.
     
    danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng